在企业建设、生产经营过程,关于“企业突发环境事件应急预案”中事故应急池问题,各有不同的说法,在此列出事故应急水池容积相关行业要求,供各位参考:


行业大类
细分行业/企业类型
规范名称
事故池设计要求
农副食品加工

淀粉
《淀粉废水治理工程技术规范》HJ 2043-2014
调节池兼事故池时,容积需包含事故排放容量。
制糖
《制糖废水治理工程技术规范》HJ 2018-2012
按最大日平均时流量的8-12h废水量设计。
冷库
《冷库设计规范》GB 50072-2010
氨压缩机需配备事故水池。
食品制造
味精
《味精工业废水治理工程技术规范》HJ 2030-2013
应能接纳最大一次事故排放废水总量。
酿造
《酿造废水治理工程技术规范》HJ 575-2010
容积应大于事故时最大废水产生量或大于24h综合废水排放总量。
酒、饮料制造
饮料
《饮料制造废水治理工程技术规范》HJ 2048-2015
调节池兼事故池时,容积至少保证1-2天废水容量。
纺织
纺织
《纺织工业企业环境保护设计规范》GB 50425-2008
事故池容积应大于一次事故排水量或特定排水量。
纺织染整
《纺织染整工业废水治理工程技术规范》HJ 471—2020
容积应大于一个生产周期的废水量或大于4h排放量。
皮革毛皮羽毛
制革
《制革及皮毛加工治理工程技术规范》HJ 2003-2010
需建设含铬废水事故贮池。
木材加工
人造板
《人造板工程环境保护设计规范》GB/T 50887-2013
化学品储罐区设消防水收集池;废水处理系统设事故池。
家具制造
电镀
《电镀废水治理工程技术规范》HJ 2002-2010
容积应能容纳12-24h废水量。
造纸和纸制品
制浆
《制浆造纸废水治理工程技术规范》HJ 2011-2012
按《化工建设项目环境保护设计规范》设置足够容量的事故应急水池。
石油加工、炼焦业
焦化
《焦化废水治理工程技术规范》HJ 2022-2012
必须设置事故池。
液氨储罐、煤气柜
《建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点》环办〔2015〕113号
钢铁焦化化产、液氨储罐、煤气柜需建设事故应急池。
化学原料和化学制品




化学原料及制品
《化学原料及化学制品制造业责任保险指引》JR-2017
事故池容积为最大储罐容量的两倍。
染料
《染料工业废水治理工程技术规范》HJ 2036-2013
按一次事故最大排水量设防,容积大于一个生产周期或4h废水量。
磷肥
《磷肥工业废水治理工程技术规范》HJ 2054-2018
有效容积按12-24h平均时流量计算;厂区消防水需收集至全厂消防事故水池。
烧碱、聚氯乙烯
《烧碱、聚氯乙烯工业废水处理工程技术规范》HJ 2051-2016
按废水类型分设事故池:无机废水(8-12h)、有机废水(12-24h)、含氯/汞/镍废水(按最大一次排放量计)。
氟化工
《氟化工行业废水和废气污染治理工程技术规范》DB35/T 1626-2016
有效容积至少容纳12h事故废水量。
有毒有害场所
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014
必须设置应急事故水池。
医药制造
发酵类药
《发酵类药工业废水治理工程技术规范》HJ 2044-2014
生产车间需单独设置染菌倒灌废液事故收集池(罐)。
橡胶和塑料
橡胶
《橡胶工厂环境保护设计规范》GB 50469-2016
事故池容积综合考量流失物体积、消防用水量及可能进入的水量;初期雨水池可兼用。
黑色金属冶炼
钢铁
《钢铁工业废水治理及回用工程技术规范》HJ 2019-2012
综合污水处理调节池宜考虑事故容量。
有色金属冶炼
有色金属
《有色金属工业环境保护工程设计规范》GB 50988-2014
事故池容积=最大储罐容积+管道液体体积+消防冲洗水量。
铜冶炼
《铜冶炼废水治理工程技术规范》HJ 2059-2018
有效容积=初期雨水量+消防用水量+物料泄漏量。
电子设备制造
印制电路板
《印制电路板废水治理工程技术规范》HJ 2058-2018
应急事故池容积=最大设备排水量+消防水量+降雨量。
电子工程
《电子工程环境保护设计规范》GB 50814-2013
事故池有效容积≥最大废水处理能力6h排水量;与消防池合建时≥一次消防排水量。
电力、热力生产
火电
《建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点》环办〔2015〕113号
液氨和油罐区需建设事故应急池。
发电厂/变电站
《高压配电装置设计规范》DL/T 5352-2018
总事故储油池容量≥最大一台设备全部油量。
水的生产和供应
工业废水处理
《水污染治理工程技术导则》HJ 2015-2012
必须设置事故应急池。
饮用水水源地
《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》HJ 73-2015
高风险区需设置应急事故水池。
环境治理
危险废物填埋
《危险废物安全填埋处置工程建设技术要求》环发〔2004〕75号
必须建设渗滤液渗漏应急池。
卫生
医院
《医院污水处理工程技术规范》HJ 2029-2013
传染病医院:事故池容积≥日排放量100%;非传染病医院:≥30%。
煤炭开采
选煤
《煤炭工业环境保护设计规范》GB 50821-2012
应设置事故水池,可用浓缩机替代。
石油天然气开采
采油
《采油废水治理工程技术规范》HJ 2041-2014
废水处理厂内必须设置事故池。
交通运输和仓储

公路桥梁(跨水源地)
《公路环境保护设计规范》JTG B04-2010
桥面排水需引至两端沉淀池,处理初期雨水或危险品泄漏物。
危险货物集装箱堆场
《水运工程环境保护设计规范》JTS 149-2018
必须设置独立应急处置池,容积≥40m³。
石油库
《石油库设计规范》GB 50074-2014
一级石油库1000m³,二级750m³,三级500m³,四级300m³。